"剪刀梯应分别设置前室,"前室是否包括合用前室?
"剪刀梯应分别设置前室,"前室是否包括合用前室?
塔式住宅剪刀楼梯设置一个防烟楼梯间前室,另一个以消防电梯合用前室作为出口,这时塔式住宅剪刀楼梯间能否只设一个风道,而不必再按两个楼梯分别设加压送风系统? 请问大虾:高规 6.1.2.3 "剪刀梯应分别设置前室,"这里的前室仅仅是指防烟楼梯间前室?合用前室算不算?????
发布于
2005-12-19 00:06:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
rainman2005
版主所说的"加压送风是为了保证人员疏散安全,合用前室只是防烟楼梯间和消防电梯合用,有效疏散口还是两个";其意思是同意"剪刀楼梯所分别设置的前室,一个为防烟楼梯间前室,另一个为合用前室(即剪刀楼梯的另一个出口直接为合用前室)时,这时的塔式住宅剪刀楼梯间允许合用一个加压送风竖井"?
2005-12-20 11:11:20
来自 PC
评论
举报
hhbox
加压送风是为了保证人员疏散安全,合用前室只是防烟楼梯间和消防电梯合用,有效疏散口还是两个;如果两部防烟楼梯合用一个前室,有效疏散口实际只有一个,所以为提高防烟楼梯间疏散安全性,这时候需要每部楼梯分别设置加压送风系统!
2005-12-20 08:45:20