规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。

试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。

根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。

请各位专家 ,各抒己见。
1 何为内走道? 如上例所说的那种 ,完全满足自然排烟口距离的走道(一般临外窗),而且每隔30m都有疏散前室的走道,是否有机械排烟的需要?
2 新版的供热手册的提法,我想是基于考虑规范条文解释中,人员疏散行走20~30m能力的考虑,但是是否会在新的规范中实施呢?

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    这几个走道 规范里没有明确定义
    2014-12-30 12:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • zyj8263769
    zyj8263769 板凳
    楼主逗比么,哪条规范规定非要你做机械排烟了?
    2014-12-30 10:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • ligangxiaofang
    "据火灾实地观测,人在浓烟中低头掩鼻最大通行的距离为20~30m"这是规范里条文说明里解释的为什么要在长度大于二十米的内走道设置排烟措施,根据这一条规定,我们可以理解这个内走道是从防火分区的任何一个位置到最近的一个疏散通道的且没有任何排烟措施的(自然排烟、机械排烟)走道。我是这样理解的,不知道各位有什么指教。