12kV母排热缩套管使用调查

发布于:2005-12-17 10:41:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前12kV开关柜使用母排热缩套管应该是很普遍的。
但不清楚各盘厂、甲方、设计院是否对母排套管的质量给予了信任?
这甚至于可能有地域差异,各地情况又是怎样呢?

DL/T 404-1997 规定的 125mm 电气间隙,可以说是紧箍咒,热缩套管是否可以相抵?

还请朋友们多多发表意见。

<btw: 请注意 5 楼的规范条文>

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    回26楼:
    “15楼前后矛盾的话我不再回应”这句话的宾语是什么呢?是你?还是你在15楼前后矛盾的话?
    hoho~~

    对我的观点是什么这个问题,看来你选择回避了。

    至于 ZS8.x 的间隙问题,你自己说超过100mm的,我举个反例而已。
    SF6负荷开关,你确实应该去调查调查,不要说记得。

    我澄清的目的是什么?
    既然你连我的观点是什么都选择回避,相信不会去理解我的澄清的目的。

    要跟我斗气就斗气,何必又装委屈呢?文明点儿说叫自相矛盾,说白了可就伤人了。
    2005-12-20 08:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    看来首先得明确讨论或者争论的目的:我认为目的不在于谁说服了谁,而是自我感觉提高了么?

    讨论或者争论的时候,最好看人全文,不要理解半句。这样会让人感觉很累。

    有一点我十分好奇,想请教 heagct 兄:你知道我的观点么?呵呵

    澄清点事实:
    ABB的ZS1,630宽柜,相距150mm,排50×10,净距100mm而已。并且考虑加工误差与母排平整度,这个100mm,也只能是负公差。
    ABB的ZS8.x,看看他的母线室,最小净距多少?根据我的估算,50mm左右(主母线与分支母线),小于100mm。

    增加一点:国内目前广泛使用的SF6负荷开关,其C相距机构箱也是不足125mm的。

    至于什么叫讨论什么叫攻击:
    说别人观点不对,理所当然地属于纯粹技术讨论范畴;
    “什么学历呀”(原文不同,大意如此),则是攻击。

    还有啊,heagct兄,别一会儿讨论一会儿闪的,呵呵,眼花。
    其实我们观点是相近的,但我似乎更乐于听反对意见:P
    因为我就是我,仅此而已。我不会因别人技术观点与己不同而……。
    2005-12-19 14:33:19

    回复 举报
    赞同0