土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关油码头的防雷问题,急,盼高手回答

有关油码头的防雷问题,急,盼高手回答

发布于:2005-12-16 12:01:16 来自:电气工程/防雷减灾 36 1994 [复制转发]
有一个油码头,装卸汽油、柴油等液体石油产品,采用装卸臂从油船上装卸油品,请问是否需要用独立避雷针来保护装卸臂及装卸区域?

装卸臂能否直接当接闪器?
查阅很多规范都不明确,烦请提供出处。

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • pc0551
    pc0551 沙发
    学习来了
    2008-03-24 10:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • wsh-77
    wsh-77 板凳
    首先几个问题请明确:
    你的油是从油罐通过管道到装卸臂,还是通过中转到油罐?
    2.是保护装卸区,还是保护罐区?
    3.码头的尺寸?周围的建筑或其他情况,在什么区域?

    只有着几个问题明白了才能简单的设计
    以上引用,但安装避雷针是可靠的措施之一,然所有金属管道的等电位连接同样重要.
    2006-02-23 00:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoy@co163
    zhaoy@co163 地板
    应参阅石油库设计规范,不需做防雷。
    2006-02-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhangsanshui0925
    请参阅石油库设计规范,我在油库设计中油品装卸栈桥是不需做防雷的
    2006-02-07 22:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • a991334
    a991334 5楼
    不能装接闪器,应该安装比装卸臂水平高度高的避雷针.规范见避雷针的安装规范/
    2006-02-05 10:56:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(36条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

N线重复接地

有人认为将N线重复接地后,强制使N线为零电位,并用大地通路替代中断的N线作为返回电源的通路,可避免发生烧毁设备事故.根据向量分析和计算可知这是不可能的.因为,N线阻抗以若干毫欧计,而大地通路的阻抗却以若干欧姆计,"断零"后三相电压依旧不平衡,只是程度稍轻,并未解决问题.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10