土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水井尺寸如何定?


[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]

全部回答(37 )

  • shilling
    中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如集水井存十分钟的量,泵的流量略大于进入集水井的流量,那么刚好10分钟,泵启动一次,那刚好一个小时泵的启停次数为6次,满足泵一小时启停在5~~6次,如果是存贮的集水井的话,就要考虑多长时间排完集水井的量比较合适了,当然要保证水泵的量最好大于进入集水井水量,避免排不赢的状况。
    2010-09-03 15:19:03 来自 PC 评论 举报
  • co1463450382210
    一般根据潜水泵的流量来定, 其容积不少于5min的流量
    2016-09-18 15:13:18 来自 PC 评论 举报
  • lijz1027
    问题很好,学习了。
    2014-06-11 11:26:11 来自 PC 评论 举报
  • applegrey
    shilling 发表于 2010-9-3 15:19 中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如 …前辈,我好像弄错了,你指的排水流量指的是进入集水池的进水管进来的流量,而我指的是集水池的有效容积,那么我的集水池的有效容积是不是可以略大于我的排水泵流量呢
    2014-06-08 20:37:08 来自 PC 评论 举报
  • applegrey
    shilling 发表于 2010-9-3 15:19 中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如 …前辈你好,看了你对集水井尺寸的确定的看法,保证一小时水泵启闭在6次以内,为什么“是比如集水井存十分钟的量,泵的流量略大于进入集水井的流量”呢,t=V/Q,一次排水时间大于10min中的话,则1小时排水次数小于6次呀,应该是存10min的量,流量Q略小于集水井的流量呀
    2014-06-08 17:38:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(37条)