土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规印错了

高规印错了

发布于:2010-08-30 09:20:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 79 9420 [复制转发]
郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • wangshaomin1985
    到底哪个说法才是对的呢?
    2010-11-16 15:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    2010-11-14 20:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 地板
    回76楼
    即将出台的高规建规合并版的条款

    9.3.5 建筑高度不超过100m的高层建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;建筑高度超过100m的建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.l5MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。增压设施应符合下列规定:
    1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于lL/s;
    2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
    9.3.6 建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识。
    9.3.7 建筑内设置的消防软管卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防软管卷盘的安装高度应便于取用。

    若按”印错了“说,合并版还没有印就”被印错了“?:lol

    [ 本帖最后由 bj2574 于 2010-9-30 08:35 编辑 ]
    2010-09-30 08:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • ywsheng333
    ywsheng333 4楼
    学习一下,非常感谢:lol
    2010-09-21 11:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • yang520lan
    yang520lan 5楼
    关键是概念错误。
    首先应该区别增压泵和稳压泵的概念。
    高规、建规都不承认稳高压系统,所以应该是增压泵。
    我认为规范是有问题的。理解上有错误。
    但大家在实际设计中总是取5和1的。其实没有完全理解系统的概念。
    2010-09-18 17:32:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(79条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.92 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继续讨论北方高层建筑地下车库喷淋问题

本论坛话题《讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题》有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!很多网友发表了各自的观点,大多数人的观点是用干式系统,或者预作用系统,采取在车库的进出口处加电伴热或者热空气幕,但是我们可能忽略了一个问题,一般玻璃球喷淋头的所使用环境是4-40度(普通型),在4度以下的环境里喷头是要冻坏了的,这样的话喷淋系统如何设计?