询问:普通民宅的消防管网一定要成环吗?
询问:普通民宅的消防管网一定要成环吗?
做一个设计,8层民宅,普通高层。选用的是水泵水箱联合供水,水箱预存10min消防水。
问题:底部个消防立管成环是必须的吗?反正是水箱供水/
还有就是这个检修阀门怎么设计呢?以个立管设计的多了不能满足安全要求啊
发布于
2005-12-15 14:29:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
manshoubin
一般7-9层居民住宅不都设计成环壮吗
2008-05-17 14:33:17
来自 PC
评论
举报
momo0415
那就是多层吧
哈哈
不过我建议楼主最好搞成环状
你要知道这个钱又不是你出
还有就是安全第一
现在火灾造成的损失太大
所以不要考虑那么多,这方面如果你没有几十年的经验就做保险的好
你做成枝状没有人说你能干
如果出了事,技术负责人上签的你的名字
小样…………
2005-12-27 17:21:27
来自 PC
评论
举报
huangxiang88
按建筑设计防火规范最好是成环!
2005-12-23 21:32:23
来自 PC
评论
举报
yanjianhua
那要看是单元式住宅还是塔楼了,对于8层的单元式住宅执行的是建筑设计防火规范,可以采用枝状的。
2005-12-22 15:32:22
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
说得对,的确,被楼主先入为主了,8层住宅不是高层
2005-12-21 09:32:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
monkeyzhang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
返回版块
8.64 万条内容 · 265 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
哈哈
不过我建议楼主最好搞成环状
你要知道这个钱又不是你出
还有就是安全第一
现在火灾造成的损失太大
所以不要考虑那么多,这方面如果你没有几十年的经验就做保险的好
你做成枝状没有人说你能干
如果出了事,技术负责人上签的你的名字
小样…………
说得对,的确,被楼主先入为主了,8层住宅不是高层