小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??
小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • lliubei
    lliubei 沙发
    什么泵能用作消防泵?
    只要泵有国家消防产品检测中心出的合格的检测报告即可.
    2008-07-26 19:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • pczhz
    pczhz 板凳
    楼上的,不可以。最不利点喷头的压力加水头损失加倒流防止器的水损,0.3MPa不满足。
    2008-07-25 14:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 地板
    如果一旅馆建筑,三层,每层面积1500平方,层高3.5米。是否可以采用高压系统(市政水压0.3MPa)
    2008-07-25 13:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • gdjmlzw
    gdjmlzw 4楼

    就个人认为消防泵没有规定一定要何种泵吧?XBD只是厂家专用消防泵,但有时根据经济合理及流量参数采用其它可以满足流量与杨程的水泵也是可以的.当然得符合当地消防局的规定.
    2008-07-22 10:18:22

    回复 举报
    赞同0