热泵热水器

发布于:2005-12-13 13:17:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们都知道能量是守恒的,也就是说:蒸发器的吸热量+压缩机的运动时所产生的热量=盘管的拱热量。压缩机的运动时所产生的热量很难改变,产生的热量也很小,我们可以忽略不计,由此可知:蒸发器的吸热量≈盘管的拱热量,同时我们也不能忽略高压高温这个定律,这个定律在空气源热泵热水器非常重要。
人们怎样能在高压高温这个定律下能让蒸发器从外界吸收更多的热量。由于空气源热泵热水器比空调的冷媒多,压力高,为了让冷媒完全蒸发,我们就要把蒸发器做大一点(一匹空调的单排管蒸发器约0.24㎡;一匹空气源热泵热水器的蒸发器约0.3㎡左右,约等于一匹空调的冷凝器的面积),有些厂家用空调改装成热水器,就把它的冷凝器直接改为蒸发器,有些SB厂家为了在夏天达到回冷效果而把蒸发器一些铜管抽出不用,他们忽略了冬天时可能压缩机会产生液击;改装蒸发器也要注意,原冷凝器是两进两出的,不过蒸发器为达到最佳的散冷效果,最小要改为四进四出。
节流器我们也要选好,有些人认为毛细管可以,成本底,也可以节流,小空调也是用毛细管,热水器应该无问题吧。我个人认为:表面上无问题,不过空调的蒸发器放在室内,而热水器的蒸发器放在室外,它们的工况一样吗?室外比室内的气温变化比较大,而热水器的冷媒压力远比空调高,空气的变化是对高压冷媒有很大的影响的。热力膨胀阀可以及时调节冷媒的压力,被免铜管压力过大而发生爆炸,而毛细管不能。
空气源热泵热水器大部分的厂家都注重主机的开发,而忽略了水箱的开发。
普通的空气源热水箱是单靠铜管大面积来供热,没有的针对性的供热,常常回气管冷媒带走大部份的热量,总的来说这样的空气热水箱换热效果底,令人无法接受,然而现在大部分的空气源热泵热水器厂都用这种低劣的产品,同时还大声夸赞自己的产品节能、高效。高温回气给压缩机带来沉重负载,令压缩机寿命大大减小。(他们真的把消费者当成SB)
怎样能让盘管的热量尽量留在水箱里是大部分厂家所忽略的。普通水箱尽管进气温度达到90 ℃以上,但是换热效果也是很差,因为它的回气温度55℃以上,带走的热量比较多。因此他们的主机无论多好,也只能把水烧到60℃以下(所为他们所说的安全温度)。
现有一新设计,把水箱分为两区,一为储热区,二为供水区。
储热区:故明诗意它是为供水区储存热量,温度可达到55℃,也是SB厂家产品的出水温度。
供水区:是供应热水的区域,温度可达到80℃以上。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lwenyong2006
    lwenyong2006 沙发
    四楼的哪位同志
    你这样的情况是只做一个水箱,当用水量大的时候当然供不过来了
    2007-03-30 14:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • csrudkwp
    csrudkwp 板凳

    保证额定水流量不变而欲提高出水温度,根本解决之道在于:采用T3气候类型(热带型)压缩机!TECUMSEH INDIA AW系列,正常工作最高冷凝压力为32BAR(R22,75℃),过负荷排气压力为40BAR(R22,86℃).
    T3工况的压缩机(R22)可以作到32bar?有没有作过测试啊?不要瞎吹;
    知道什么压缩机的功能规格书?知不知道压缩机可靠运行范围?
    T3工况压缩机(R22)安全可靠的最大工作压力28公斤.
    2007-03-23 18:46:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(5条)
这个家伙什么也没有留下。。。