电容补偿柜内由多路接触器(晶闸管)回路控制电容的投切。每一回路一般要加熔断器保护。由于熔断器经常熔断,需要经常更换。现有人提出,将熔断器更换成小型断路器,同样起到保护作用。这样避免了大量维护工作。请大家评论一下,可行吗?
以下是大家得出的较规范权威的论述,抄录于此,方便后来阅读者:
电容柜上万万不可以用微段来代替熔断器
1.熔断器有其固有的安-秒特性曲线,这一曲线为反时限特性.
2.熔断器要求在1.1倍的额定电流下运行4小时不熔断,1.5 倍额定电流和2.0 倍额定电流下的熔断时间不得超过75 s和7.5 s.而断路器可想而知不能够满足这一点.
3.电容器的故障爆破有很大的分散性,一般在2.5倍额定电流下,外壳爆裂时间为2分钟,这只是一个分散的数据.熔断器动作应当快于故障的发展,在故障达到内部元件全击穿之前及时开断,最迟应在电容器外壳发生破裂之前完成开断。否则,保护将是无效的。
4.电容器投入与切除存在涌流,甚至高大100倍的额定电流.这就要求熔断器有更好的选择性,防止误分断.
5.熔断器作为电容器的第一级保护,而继电保护作为第二级保护,要求他们有很好的配合.不过这也不是绝对,有可能继电保护作为第一级保护,熔断器作为第二级保护.
6.至于各位所说用微断一相有故障,三相同时分段,这点到不用担心,电容器的后备保护,包括第二级保护,只要一相熔断,其他各相都会通过继电保护或者后备保护动作断开电容器.
7.在设计规范中,GB50227中提到用熔断器,并没有提到"微断"的字样.