变压器选择315KVA有载调压型,所带负载为,动力负荷100KW,照明负荷150KW。请问由变压器低压侧至低压配电柜进线柜的低压电缆该如何选择,VV22-3*240+1*120是否够用,确切该如何计算,多大平方电缆肯定没问题?请各位行家朋友帮忙,多谢,在线等。

全部回答(15 )

  • 东不成西不就
    够了,但相数改一改VV22-0.6/1kv 4*240+1*120。考虑负荷不是同时用及短时工作,绰绰有余。
    2006-02-01 13:22:01 来自 PC 评论 举报
  • han2003
    按照国家标准图集,推荐VV -2(3*240+1*120),变压器出线选择表格在数据手册和图集里都有的
    2006-01-28 00:42:28 来自 PC 评论 举报
  • tanhongjun
    我认为够用。其实你可以算出你的计算电流来,查一下该电缆载流量,一比就很清楚了。25米,电压损耗没问题
    2006-01-27 09:19:27 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    考虑到变压器允许过负荷的问题,建议采用VV-1KV 2*(3*180+1*95)。
    2006-01-26 15:21:26 来自 PC 评论 举报
  • zhg3008
    YJV温升可高一点.变压器二次电流454.7A可按华北标选电缆.
    2006-01-26 13:25:26 来自 PC 评论 举报