成套电气设备
\
高压开关柜现在国家标准禁止使用铝母排吗?
高压开关柜现在国家标准禁止使用铝母排吗?
请教一下,有禁止用铝母排的国家标准吗?
发布于
2010-08-25 08:05:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(28 )
xzg009
这肯定没有的,但选择铝母排需考虑动热稳定和截面的载流量。在35KV以上选用铝排的也有啊
2013-10-23 22:41:23
来自 PC
评论
举报
gyy.kf
DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》该标准并未排斥铝排
2013-10-23 19:41:23
来自 PC
评论
举报
琥珀川先生
现在也在为这个问题烦恼,设计院的图纸全是双铜排,但供电局给的预算价格太低,根本做不下来,客户说改成铝排,唉,真纠结。
2013-10-18 10:52:18
来自 PC
评论
举报
cz13306196492
其实我本人非常同意用铝排的这种做法,有些个破用户50,100的变压器都要求用铜排,NND,有这个必要吗?为了子孙后代,咱得省着点啊
2012-08-23 11:23:23
来自 PC
评论
举报
gaoshanliushui1221
哎; 这个问题真是 仁者见仁智者见智 啊; 想省钱,又想用好的; 门都没有。 呵呵