土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容式PT和电磁式PT的区别?

电容式PT和电磁式PT的区别?

发布于:2010-08-24 23:26:24 来自:电气工程/继电保护 5 4622 [复制转发]
目前,新建站110kV设备一般选用电容式PT,有些老站是电磁式PT,不知两者的区别何在?哪种更优?
谢谢

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 行者悟空武松
    我看了好几个电场,发现有的一次主接线图上面出线PT会在两个电容之间,有的则没有电容。是不是这就是所用电容不同啊
    2019-05-10 11:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • houlaiyuan
    houlaiyuan 板凳
    我们接触的都是6KV等级的,没见过电容式的但还是顶了
    2010-08-26 17:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • chj741008
    chj741008 地板
    电容式断路器、电容式电流互感器,电话:0577-86525136
    2010-08-26 11:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 4楼
    学习了.先进呀.
    2010-08-26 01:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • nndlx
    nndlx 5楼
    在一电压等级下,电容式PT:体积小,成本低(电压越高越明显),暂态特性差;电磁式PT与此相反。所以,220kV系统多采用电容式PT:(CVT)。
    2010-08-25 22:25:25

    回复 举报
    赞同0