土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 对此类桩基问题该如何处理???

对此类桩基问题该如何处理???

发布于:2005-12-10 21:08:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
各位同行、专家:

现本人所处工地发生一个严重的桩基质量问题。

主要情况如下:

我所在的工程中44#在动测中,做了50%桩数的桩,结果表明,有22根桩动测达不到要求。44#楼,为五层结构,其中底下二层为框架结构,上面三层为砖混结构,为全地下室结构,底面标高最低处为-4.300M.桩基类型为预应力管桩,采用400(60),500(65)的桩,单桩承载力400的为1500KN,500的为2000KN.在工程打桩过程中主要是控制压力,就是说压力达到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#楼中,主要有三桩,四桩.五桩承台,但检测结果中,22根桩主要发生在单桩与二桩承台上,其余类型承台中不常见.

现工程中防水已完工,底板钢筋也绑的差不多了,应该说返工成本相当大,现已命44#楼全部停工,.

对于这个问题,我虽然从事施工二三年,但是还没碰到过这样的问题.

在我心中有二个处量方案:

一、桩身补加高强度的砼

二、采用筏基,加大板厚度,加大底板钢筋强度!

由于本人也是第一回碰到灾样的重大问题,因此还请各位同仁指请!

联系QQ:598780495

谢谢!!
  • peter19840111
    peter19840111 沙发
    没有人说,啊/????
    2006-03-11 16:04:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

爆破的施工方案

各位老师,我想问一下 有关爆破的一些问题这个项目地下是玄武岩,我们施工地下管网,不过在建筑物的地梁附近有段管线,甲方不同意爆破,怕会影响地梁,但凭借我们多年的施工经验判断不会影响,但是要采用油锤的话,势必会提高价格,我就想咨询一下,这块应该怎么办?或者怎么能够说服甲方采用爆破是最经济、可行的方法。谢谢大家!!!