2007年的这道暖通专业题怎么做啊,求过程
2007年的这道暖通专业题怎么做啊,求过程
在标准大气压下,某空调房间的余热量为120kw ,余湿量为零,其室内空气参数干球温度为25度,相对湿度为60%,空调采用带循环水喷淋室的一次回风系统,当室外空气参数干球温度为15度,相对湿度为50%时,送风相对湿度为95%,问此时新风比约为下列哪项直?10%-15% 25-30% 35-40% 45-50%
发布于
2010-08-24 18:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
woaifeizei
六楼正解
看不明白二楼怎么从送风点L推出混风点C的,求解释
2013-07-22 16:39:22
来自 PC
评论
举报
tina7997
为什么用m=hw-hc/ hw-hN 不行啊!
2013-07-15 18:00:15
来自 PC
评论
举报
s-zw
非常好的讨论
2010-09-01 13:54:01
来自 PC
评论
举报
lcclyy
查25度60%时 h=56 露点95% h=48 室外15度 50% h=29
回风与新风混合后不应结露 焓应大于等于露点焓值
29xM+56x(1-M)=48 M=0.296=30% 选 B
2010-08-30 17:50:30
来自 PC
评论
举报
wangql724
同意二楼的观点,:victory: :time: :kiss: :handshake :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
2010-08-30 17:39:30
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
lyn0908
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
注册暖通工程师
返回版块
5.19 万条内容 · 228 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
看不明白二楼怎么从送风点L推出混风点C的,求解释
回风与新风混合后不应结露 焓应大于等于露点焓值