土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔如何防止结冰
进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?
还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。

全部回答(90 )

  • joe1770
    学习学习!!!!!!!
    2009-08-06 11:13:06 来自 PC 评论 举报
  • hutaoyijie
    冷却塔的产生冰冻情况主要有以下方面:
    ※ 壁流水沿进风窗上沿流下时在混凝土横梁下产生的冰凌;
    ※ 壁流水沿进风口立柱流下时在混凝土立柱两侧产生的冰柱;
    ※ 化冰管设计不当使淋水沿管壁流下在管周围产生的冰凌;
    ※ 配水系统设计不当使塔在冬季停车时管道内积水,造成管道冻裂;
    ※ 经填料冷却后的循环水由于温度较低,在靠近进风窗侧与外界冷空气接触,或者由于配水不匀,造成局部淋水密度小、水温降大,在填料中及填料架下产生的冰冻现象;
    ※ 集水池由于长期停用而又没有必要的排空防冻措施产生的冰冻;
    ※ 进风侧集水池顶层梁设计不合理,造成冷却塔雨区淋水淋在梁上从而溅落到水池外,造成塔周围结冰;
    ※ 收水器效果不好,造成飘水严重,飘滴在塔平台上及周围结冰。
    通过以下措施防止冷却塔冬季冰冻现象的发生:
    ⑴.为防止壁流水沿进风口立柱流下时在混凝土立柱两侧产生的冰柱,将进风口立柱由常规的外平设计调整为内缩750㎜,使其处于雨区受热水冲淋,防止结冰;
    ⑵.引热水支管至塔内配水系统的下部(进风口侧面)并设置控制阀门,冬天运行时开启此阀门,增大进风口处淋水密度,使该区域填料下部无法结冰;
    ⑶.在冷却塔的结构设计时,进风窗上沿混凝土横梁下部进行尖端处理并设置导流板,防止壁流水外涎;
    ⑷.设计中配水系统主管及支管下部装有喷头以防止停车时管道积水和运行时管道污泥沉淀。使配水管道不存在污泥沉淀的情况,避免了配水管道进行人工清洗的麻烦,同时消除了停车时配水管冰冻的隐患;
    ⑸.冷却塔的上水管亦设有放空阀门和旁通管,冬季冷却塔停运时可将管内存水放空或根据需要使循环水直接进入冷却塔水池;
    ⑹.本设计中采用可短时反转风机,当塔进风口存在冰幕时,使塔内气流反向流动,利用塔内热空气消除冰幕;
    ⑺.在水池设计时充分考虑到水池放空的需要设放空管,当冷却塔冬季停用时将此管阀门打开使塔内无积水;
    ⑻.在冷却塔水池设计中,对进风侧水池顶层梁采取下沉500㎜设计,池壁外扩2500㎜(距柱轴线3250㎜),使淋水外溅的现象可以得到彻底的解决;
    ⑼.设计中我公司采用高效加筋弧形收水器收水效率大大高于其他形式产品,使出塔空气的含湿量较低,解决了塔顶及结冰现象;
    ⑽.冷却塔冬季运行操作建议:循环水温≮15℃,塔内淋水密度≮15m3/(m2•h)。

    是胡谷庆大哥吧,搞灰飞专业的就是不一样
    2009-07-22 12:01:22 来自 PC 评论 举报
  • tkm8066
    应该在百叶窗上方边上接一根管,65的就行。通上蒸气
    2009-07-02 17:17:02 来自 PC 评论 举报
  • lntljkd
    既然能结冰冷却塔不用冷却水冷却,用风冷达不到效果吗?我不太懂的啊呵呵
    2009-06-30 17:19:30 来自 PC 评论 举报
  • ab223927
    :@ :P :P :P :o :'( 冬季使用能不结冰么,可以提高含盐量。
    2009-04-13 13:17:13 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(90条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10