土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教,门式刚架的恒载
是不是对于任何截面的门式刚架,恒载都取0.3?还是要如何计算?
谢谢

全部回答(9 )

  • lhdx9910
    我一般都取0.3,没有亲自算过,以后应该自己在确认一下
    2005-12-28 13:29:28 来自 PC 评论 举报
  • anweiwei2002
    单纯的用0.3是不合适的,我们在计算的时候要根据屋面的做法来计算恒荷载。如果是单层板+保温棉,可以考虑0.2左右,如果是双层板+保温棉,就是0.3,但是如果有特殊做法,就一定的仔细计算一下。像我现在做的这个工程就有两层保温棉,所以就要增加这部分荷载。根据保温棉的容重和厚度来确定。还有吊挂,灯具等都要考虑。
    2005-12-16 10:27:16 来自 PC 评论 举报
  • kiamartin
    门式刚架的恒载是不包括钢架自重的,
    取值多少也要看上面的次结构,
    2005-12-14 12:46:14 来自 PC 评论 举报
  • ahwys


    说实话,对于这个问题我有点不赞成,
    屋面檩条的大小跟檩距和开间,恒载有关。
    但C160型钢的檩距很小,屋面板也未确定,那屋面恒载也取0.2KN/m2 ???
    例如:屋面板用石棉瓦做的话,檩距自然就小了(500mm~700mm之间),开间5m~6m之间,屋面檩条用C160型钢,那屋面恒载也取0.2KN/m2 ???
    所以,这个屋面板一定要搞清楚。
    但是从一般普通厂房上讲,也有一些关联,一般C160型钢通常设置在5~6米开间(檩距1.45米.屋面单板),但恒载往往取0.2KN/m2 ~0.3KN/m2 之间。
    2005-12-13 20:23:13 来自 PC 评论 举报
  • ahwys


    我想问一下这位兄弟,你前面说0.1kn/平方,那后面又说0.3&0.35kn/平方呢?希望你能把问题阐述清楚。呵呵!多有冒犯之处请多谅解!!!
    2005-12-13 20:11:13 来自 PC 评论 举报