如果我的电容补偿柜为25KVAR,我应该选择多少额定电流的断路器,有什么计算的依据吗?Q=1.732*U*I*SinQ,这个公式对吗?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 江南电工
    江南电工 沙发
    接触器可用CJ16(19)系列-63/11的
    2010-11-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • xmyals
    xmyals 板凳
    路过学习……
    2010-11-10 11:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 地板


    :time:
    一个柜子的电容才25Kva?还是柜子里一个电容的容量是25Kva?
    可以从电容的工作电流来考虑,400V25Kva电容器三角形接法的正常工作电流大约是:3X36A,断路器即可按规程要求的裕量来选取了。