影响:由于热阻的存在,从节流阀产生的闪发蒸气进入蒸发器,由于垢层的影响,吸收环境的热量变少,导致蒸发器出口带液,由于热力膨胀阀(假设采用热力膨胀阀或电子膨胀阀)由于没有过热度或过热度很小,阀的开度变小,节流阻力变大,所以蒸发压力降低,导致蒸发温度降低。
结论:单位制冷量减少,单位耗功变大,cop减少。
回复 举报
影响:由于热组的存在,在冷凝器从过热态到饱和气态这个过程,散发的热量较少,导致产生饱和态的位置向冷凝器出口的位置移动;从饱和气态到饱和液态,由于向环境的散热量变小,产生饱和液的位置也向出口的方向移动。造成了在出口位置依旧是气液混合态,所以压力冷凝压力会升高。
1.如果没有过冷的话,那么就造成了进入膨胀阀的带气,制冷量下降。由于冷凝压力升高,单位的耗功变大,cop变小。
2.如果有过冷,造成过冷度减小直到没有过冷度或气液混合。同样造成以上结论!