土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池设计

水池设计

发布于:2005-12-08 22:26:08 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 109 15399 [复制转发]
水池的设计
在工业建筑的设计中,池类属于基本构筑物。很多朋友都做过水池的设计,对于小型池,基本采用手算构造配筋的方法;对于大型池,简化为正确的结构计算模型,计算内力,配筋。
其实水池的计算理论还是比较繁琐的,初学者可能会翻阅很多资料找头绪,有时即便算完了,还有很多概念不清晰。本人也是经历了这样一些过程,对于水池的设计有一些感受,在此整理一下,与朋友们分享,希望对大家的设计有所帮助。
一.基本方案:
1.工业用纯水池,污水处理池的平面,立面尺寸大小一般会有工艺专业或者水道专业提出,同时他们会提供给你一些开洞条件和穿管条件。当我们简化计算的时候,一般可以不考虑开小洞的情况,但在结构模板图上要把预埋套管和开洞情况表达清楚。
2.查看地勘报告,确定基础底板所在持力层的地基承载力、土质情况、当地平均地下水位。如果是全埋式或者半埋式地下水池,地下水位的高度直接决定抗浮。若抗浮不容易满足,可以先考虑适当加大板厚和板的外挑长度,以增加底板的重量和外挑底板上的覆土重。
3.底板有分离式,整体式。所谓分离,相当于做一个配筋地坪(构造配筋);整体式按受力计算配筋。
4.构件厚度:钢筋混凝土水池的保护层厚度,顶板,底板,壁板的最小厚度在水池类计算手册上都有表可查,时间关系,这里不罗列。给大家一些经验取值参考:壁板:单向受力:1/10~1/20板高或板宽(深壁池取宽)
双向受力:1/20~1/30板高
注:壁板一般为等厚,当厚度≥500时,宜做成变厚,外侧为垂直面,内侧为20∶1~30∶1的坡面。

二.计算:
1.抗浮:
把抗浮的重量加起来除以水产生的浮力,这个值大于安全系数1.05。
2.内力计算:
①.一般壁板的计算比较简单,无非是单双向板。单向板要注意计算角隅弯矩,角隅钢筋的配置长度也是计算而定的,和池深有关,有关资料里都有细述。计算比较精确的话要判断壁板的偏心受力情况,我见过的大多是大偏心受拉。
②.底板:刚性底板:根据长宽比按单双向板或者倒无梁楼盖计算。
弹性底板:按计算弹性地基梁的方法截取截条。
③.关于刚弹性底板的判定,只有专门的水池类书籍上才有表格可查。根据底板厚度查出满足刚性板的允许跨度。这其中要先计算基床反力系数K。很多底板都不能满足刚性底板的假定,而采用弹性地基梁的方法计算。
3.抗裂计算:
水池抗裂计算非常重要,采用公式计算是最直接的,但是前人也根据计算和经验归纳了表格。这其中有最大裂缝宽度允许值,和满足抗裂允许的弯矩值,在后面的CAD文件里,我列举表格的一部分给大家一个示例。
三.工程中的问题:
在工程中,水池经常出现的问题:
①.漏水:施工完毕试水时,发现有漏水点。出现这种情况并不只是我们计算的抗裂有问题,有另外几个可能:水是升温的;混凝土质量不过关,水泥用量少;
②.水池浮起:当霉雨季节出现,地下水位可能大于年平均最高水位,这时候水池很容易浮,所以要提醒施工方,水池做好要及时冲水。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(109)

只看楼主 我来说两句
  • zimoo
    zimoo 沙发
    谢谢 楼主的总结:)
    2009-10-25 09:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhang333peng
    zhang333peng 板凳
    都是经验,这可是很好的东西,十分感谢! 都是经验,这可是很好的东西,十分感谢! 都是经验,这可是很好的东西,十分感谢! 都是经验,这可是很好的东西,十分感谢!
    2009-10-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • gaowa1
    gaowa1 地板
    很需要(这个是计算书,还是讲原理)
    谢谢楼主
    2009-10-24 18:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • xuzheting1982
    谢谢了,小弟我要做个水池设计,感觉这个还是很有用的!
    2009-10-24 09:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • flyfish868
    flyfish868 5楼
    楼主是好人,一定要顶起
    2009-10-23 13:12:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(109条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 水塔设计要点

偶新作一项目条件:1、基础基岩2、上部为650立方的混凝土外露式储水池。求教1、嵌岩基础设计要点及查找那些相关资料,2、水池设计要点及查找那些相关资料。陈恳的请各位前辈执教!不胜感激

回帖成功

经验值 +10