土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 一个关于是否设防火分区的问题
我做了一个七层的办公楼设计,每层的建筑面积是620平方米.请问这要进行防火分区设计吗?我的耐火等级为二级.我看到强条上二级的防火分区每层最大的允许面积为2500平方米.请问需要进行防火分区设计吗?

全部回答(10 )

  • zhaoguanghui1227
    封闭楼梯间的门做乙级防火门,每层一个防火分区,水平方向不用,满足规范就可以了
    2009-04-26 12:34:26 来自 PC 评论 举报
  • kevinjang
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2008-10-09 11:51:09 来自 PC 评论 举报
  • jjsw0815
    封闭楼梯间的门做乙级防火门,每层一个防火分区,水平方向不用,满足规范就可以了
    2008-10-08 11:16:08 来自 PC 评论 举报
  • goat310
    封闭楼梯间,需要排烟,每层单独防火分区就可以了
    2008-09-28 13:45:28 来自 PC 评论 举报
  • shirley19780818
    高度超过了24米,属2类高层,可把每层作为1个防火分区,采用封闭楼梯间
    2008-09-25 15:11:25 来自 PC 评论 举报