门窗处两侧是否一定要留构造柱
门窗处两侧是否一定要留构造柱
请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的?
还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?
发布于
2010-08-21 20:32:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(21 )
xy_1026
不一定,小于1.2m的可以不设置 大于1.2m的需要设计人员做设计标注