求助变电所中央空调
求助变电所中央空调
一变电所带值班室 面积不到400M2,2000KVA干式变压器2个, 200KVA干式变压器1个,50KVA干式变压器1个
加上高低压开关柜电容器等一起我算出的余热大概是50KW 不知道选什么空调形式好 不知道论坛里的高手们有没有做过类似项目可以给小弟借鉴一下,还有设了空调以后是否还需要机械排风
发布于
2010-08-20 15:09:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(11 )
清风入梦8
操作电源的蓄电池间是否要单独机械通风,不和其他房间共用空调系统?是否需要用防爆电器?
2017-04-13 08:26:13
来自 PC
评论
举报
abcs01
:) 你确定你的余热50kW没有算错?变电站散热量应该很大。按照你400㎡。冷负荷才125W/㎡。怎么会这么低???
2010-10-20 11:09:20
来自 PC
评论
举报
chengshiguyi
变电所内需要做空调,就是变压器发热量大,现在单靠通风散热不够了
同意这种说法
2010-10-20 08:44:20
来自 PC
评论
举报
zdy611
根据我的经验,最好是用中央空调。
变电所非但要保持一定的温度,也要保持湿度。
单纯采用通风并加大通风量的做法也不少,但是在江南梅雨季节,新风湿度就很高,变电所内的湿度控制就不好。
而采用一般的分体空调,虽然也有除湿效果,但由于没有再加热功能,所以为了持续除湿机组持续运转,就可能导致区域温度过低。如果区域和外界密封不严或者开门频繁,外界未经处理的湿热空气进入温度过低的区域,也可能导致设备表面凝露。
湿度严重时,可能影响变压器等设备的绝缘
2010-10-20 08:38:20
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
变电所内需要做空调,就是变压器发热量大,现在单靠通风散热不够了。搜索一下吧,以前回答过了。
2010-08-21 10:30:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
ifishy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
96
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.48 万条内容 · 557 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
同意这种说法
