全新风机组在运行过程中回液段出现结霜现象,低压很低,请教各位高手是什么原因,有什么方法可以解决。初步排除迎面风速过小。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    在过渡季节有时会出现这种现象,如果室外温度在5℃以下时压力不算太低。
    不知道你在什么地方,南北温差很大。
    在北方热泵机组的制热能力无法达到正常的设计要求,需要加设辅助电加热器,冬季如有通热水需加风管防冻开关。
    2005-12-06 18:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • oo_2004
    oo_2004 板凳
    是在过渡季节调试,制冷,室内外温差不多,低压只有0.25MPa。另外如果是全新风热泵机组,应注意哪些东西?
    2005-12-06 08:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang
    ktchenggang 地板
    请楼主给出当时的机组运行工况,不然不好判断故障原因。
    如:是制冷还是制热?
    室、内外温度,高低压是多少?
    是直膨式机组?
    通过蒸发器的空气温度过低时会出现冷媒不能完全蒸发现象,气管结霜、系统压力低。

    制冷剂如果过多系统压力不会低只能高。
    2005-12-05 23:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • 峰哥
    峰哥 4楼
    可能性:
    1.制冷剂可能多
    2.风机风量偏小
    仅供参考!
    2005-12-05 22:28:05

    回复 举报