各位大虾 请教一个问题 一个间装有家用型空调的休息室,怎么来计算出它的排风量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
george_toronto
沙发
从您的介绍看,您的报价是在风机盘管加150w/m2的基础上定下来的。我绝对赞同上面大家的意见,150w/m2的冷量应该不会有问题。但是,似乎您还不非常Base Building能提供的设施,这就要我为您捏把汗了。如果这是一栋独立的建筑,或者Base Building不是提供冷冻水而是提供或者冷却水(Condenser Water),或者根本什么都没有那您就有可能碰到麻烦了。1500m2的商店的新风也绝不是一个可以忽略的问题,我粗粗的估计怎么也要300L/S,希望Base Building可以提供,否则从公共区Transfer可能遇到建筑规范的限制,还有消防规范的限制,以及控制方面的限制等等。
2008-03-23 05:54:23
赞同0
-
liumei214
板凳
各位:
2008-03-22 17:16:22
赞同0
加载更多不过我是根据北美设计的情况而言。恕我直言,即使一天的时间您也应该掌握一些基本的数据和设计条件,比如甲方的"租赁合同"等。如果信息不全,您也应该追问甲主和建筑业主。您追问的过程也是对客户负责的表现,兴许可以为您的竞标加点分也不一定。总之,我觉得设计时有些东西可以拍脑袋,有些恐怕就不行。有时脑袋拍狠了接下来的项目还不如不接的好。
回复 举报
我也是个新手.在此向各位前辈问好啦!!我也想请都一下.楼主用的风管机,如果用风柜来引新风,那风柜的冷负荷由那里供给啊,是要安装冷水系统吗/
加主机吗???
回复 举报