首先是定义风管为空调风管或消防排烟风管
1.<风管穿变形缝两侧应安装防火阀>,为什么?如果是变形缝上有防火隔断,该处或两侧装防火阀可以接受。但如果变形缝两边都是属于同一个防火分区,还装什么防火阀?
2.排烟风管支管上应安装排烟防火阀,搞不清楚为什么要装这个?我认为装上防火阀就可以了。但对于这里所述支管的定义比较不确定。个人认为是每层那个主管为支管。
那排气或空调送风管该水平支管上需装防火阀吗?我认为没必要。
3.国内一般是防火阀安装于防火墙外侧,若是防火阀为嵌墙式,那该阀的防火时效则应与防火墙防火时效配套。个人同意此观点。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
luizs@co163
沙发
关于第二点,我今天有新的见解。
2006-06-04 22:40:04
赞同0
-
luizs@co163
板凳
排烟口有很多设置在无尘室内的但SD是可能在天板上或与排烟口合为一体!如果有UL或FM认证在里面,SD会更贵!有Class I,II和III的高气密性排烟阀。
2005-12-22 12:53:22
赞同0
加载更多如上所述,要求支管安装FSD,那是应高规或汽车,飞机库等建筑设计防火规范要求,而在建规或人防中则无此要求。
回复 举报