设计说明书目录
一、基本资料:
1.1、工程概况:
1.2、水文:
1.3、工程质量
1.4、建筑材料:
1.5、坝线坝型及枢纽布置方案比选:
1.6、主要建筑物:
二、设计依据:
三、混凝土面板堆石坝趾板施工:
3.1、趾板施工技术参数及布置方案:
3.2、混凝土浇筑前的准备工作:
3.3、混凝土原材料及其配合比要求:
3.4、趾板混凝土施工工艺和施工组织:
3.5、趾板混凝土质量检验及控制措施:
四、混凝土面板堆石坝坝体填筑施工:
4.1、填筑施工概况:
4.2、主要工程量的计算:
4.3、挤压式边墙施工工艺:
4.4、坝体填筑施工工艺与组织:
4.5、施工总进度:
五、混凝土面板堆石坝面板施工:
5.1、面板施工技术参数及布置方案:
5.2、面板工程量计算:
5.3、施工总进度安排:
5.4、面板混凝土施工工艺与施工组织
5.5、钢筋加工与安装工艺:
5.6、止水材料施工工艺:
5.7、侧模施工工艺:
5.8、无轨滑模的结构设计:
5.9、混凝土原材料及配合比要求:
5.10、混凝土的制备和运输:
5.11、混凝土浇注施工工艺:
5.12、接缝止水施工工艺:
5.13、面板混凝土的温控与防裂措施:
5.14、雨季施工:
5.15、面板混凝土施工质量检测及控制措施:
5.16、主要施工机械设备:
六、致谢:
七、主要参考资料(载要):

遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句-
liuchen020
沙发
5.16、主要施工机械设备:
2005-12-03 12:45:03
赞同0
-
liuchen020
板凳
5.14、雨季施工:
2005-12-03 12:45:03
赞同0
加载更多主要施工机械设备表:
序号 机械名称 型号规格 单位 数量 备注
一 土石方机械
1 挖掘机 WD-4 台 2
2 挖掘机 WD-2 台 3 1台改为履带式
3 装载机 3m3 台 4
4 装岩机 1.7m3侧卸式 台 3
5 装岩机 0.3m3履带式 台 1
6 振动碾 YZ13.5 台 3
7 震动碾 YZ10 台 1
8 夯板 台 4
二 混凝土浇筑设备
1 履带呆 10t 台 1
2 汽车呆 5t 台 2
3 混凝土泵 HB-20B 台 2
4 混凝土吊罐 3m3立罐 个 2
5 混凝土吊罐 1m3立罐 台 6
6 插入式振捣器 台 20
7 平板式振捣器 台 6
8 混凝土喷射机 HP-74 台 4
9 锚杆注浆机 乌江渡制W-200 台 2
三 汽车
1 载重汽车 8t 辆 8
2 载重汽车 5t 辆 8
3 平板拖车 40t 辆 1
4 由罐车 5t 辆 1
5 洒水车 5t 辆 1
四 混凝土生产设备
1 皮带机 B=800 m/台 150/3
2 皮带机 B=650 M/台 480/12
3 混凝土拌和站 2×1 m3 座 1
4 混凝土拌和机 0.3m3 台 4
五 辅助加工设备
1 钢筋加工机械 台 12
2 机修、汽配机械 台 8
3 金属加工设备 台 24
4 修钎设备 套 2
5 水泵 IS100-65-250A 台 2 施工供水
6 水泵 IS80-50-250A 台 5 施工供水
7 水泵 IS50-32-250 台 2 施工供水
8 水泵 IS200-150-250A 台 5 基坑排水
致谢:在几个月的设计之中,我本人得到了学校以及指导老师的大力支持,他们为我提供了很多设计方面的资料和指点,并提供了必要的帮助,使我的设计得以及时完成,在此我表示衷心的感谢和敬意。
主要参考资料(载要):
(1)蒋国澄 傅志安 风家骥 《混凝土面板坝工程》水力工程 1997年
(2)李家正 桂全良 杨华全 《防止面板混凝土收缩裂缝的措施探讨》
水力发电 2004(1)
(3)《面板堆石坝工程》编辑部 面板堆石坝工程 2003 (1)(2)(3)(4) 武汉水利电力大学 水利水电工程施工技术(第二版) 中国水利水电出版社 1997
(5)碾压式土石坝设计手册 1989年
(6)已建工程同类坝型的研究成果及资料图纸
(7)国际大坝会议国内混凝土面板堆石坝、土石坝专业会议有关文献
回复 举报
在面板施工期问,必须时刻关注天气预报,预报无雨或小雨(降雨量小于5 mm/h)时可以开仓,并在旅工现场备好遮雨篷架、雨布(塑料布)等遮盖材料。小雨天气,坝坡面无淌水时,混凝士可照常施工,搅拌机口的坍落度可酌情减少,每1m3混凝土可增加10kg水泥,出模后未初凝的混凝土立即用塑料布覆盖。
遇到大雨时应立即停止浇筑,并及时用塑料布遮盖混凝土表面,雨后必须先排除仓内积水。如在混凝土初凝时间内浇筑,则应清除仓内被雨水冲刷的混凝土,加铺同标号砂浆后继续浇筑,否则按施工缝处理。
在整个仓内搭防雨蓬。
5.15、面板混凝土施工质量检测及控制措施:
为了获得符合设计要求性能的混凝土,必须从原材料开始,到新拌混凝土以及硬化混凝土进行全过程的质量检测和控制。按施工过程先后顺序考虑,混凝土施工质量检测和控制主要包括:
1)、原材料的质量检测控制:
混凝土原材料的质量应满足国家颁发或部颁发的水泥、混合材料、砂石骨料外加剂的质量标准。必须对原材料的质量进行检测与控制,并建立一套科学的质量管理办法。对原材料进行检测的目的:检查原材料的质量是否符合标准,根据检测结果调整混凝土配合比和改善生产工艺,评定原材料的生产控制水平。根据《水工混凝土施工规范》并参考施工经验,原材料的检测项目和抽样频数列于下表:
原材料检测
材料
名称 检测项目 取样地点 抽样频率 检测目的
水泥 标号、凝结时间、安定性、稠度、细度、密度 水泥库 1/(200~400t) 检定出厂水泥质量是否符合国家表准
快速检定标号 拌和站 1/浇筑块或1/400t 验证水泥活性
混合
材料 细度、需水量比浇失量、密度、强度比 仓库 1/(10~200t)
1/d 检定活性、
平定均匀性
砂 表面含水率细度模
含砂量 拌和厂、
拌和厂、筛分厂
拌和厂、筛分厂 1/2h
1/班
必要时 调整混凝土加水量、筛分厂生产控制、
调整配合比
石 大、中、
小 超逊径汗泥量 拌和厂、筛分厂
拌和厂、筛分厂 1/班
必要时 筛分厂生产控制、
调整配合比、
筛分厂生产控制
中、小 表面汗水率 拌和厂 1/2h 调整混凝土加水量
外加剂 有效物含量(或密度) 拌和厂 1/班 调整加入量
2)、新拌混凝土的检测与控制:
混凝土的质量检测与控制的重点是出拌和机后未凝固的新拌混凝土的质量,其目的是及时发现施工中的失控因素,加以调整以避免造成质量事故。同时也成型一定数量的抗压强度试件,用以平定混凝土质量是否满足设计要求和平定混凝土施工质量控制水平。混凝土检测项目和抽样次数列于下表:
混凝土检测项目和抽样次数表:
检测对象 检测项目 取样地点 抽样频数 检测目的
新拌混
凝土 坍落度、
水灰比、
汗气量
温度 拌和
机口 1次/2h
1次/2h
1次/2h
根据需要 检测和易性
控制强度
调整剂量、度控制
冬夏季施工及温
硬化混
凝土 抗压强度(以28天
龄期为主,适量的7d、90d的强度) 拌和
机口 1次/4h或
1次/(150~300m3) 验收混凝土强度、平定混凝土生产控制水平
3)、浇筑过程中混凝土的检测与控制:
由于水泥水化作用的进行,水分的蒸发以及损失等原应,会使混凝土的坍落度降低。如果坍落度过低,则混凝土振捣不密实。因此,仓面应进行混凝土坍落度的检测,每班至少2次,并根据检测结果,调整出机口的坍落度。而初凝的混凝土则会影响与上层混凝土的结合。所以检测已浇混凝土的状况,判断其是否初凝,从而决定上层混凝土是否允许继续浇筑。
面板混凝土浇筑质量检查项目和要求:
项目
平仓分层 厚度不大于30cm,铺设均匀,分层清楚,无滑颗集结现象
混凝土振捣 振捣器应垂直下插至下层5cm,有次序,无漏振
铺料间歇时间 符合要求,无初凝现象
积水和泌水 无外部水流入仓内,不允许有泌水现象
混凝土 无不合格料进仓,虽有不合格料进仓,但能彻底处理
混凝土养护 在规定时间内,混凝土表面一直保持湿润
面板混凝土浇筑质量检查项目几技术要求:
项目 质量要求
表面平整度 便离设计线≤±3
麻面 无
蜂窝孔洞 无
露筋 无
表面裂缝 受压区允许有少量0.3mm以下的发状裂缝,受拉区允许有少量0.2mm一线的发状裂缝
深层贯穿裂缝 无
抗压强度 保证率不小于80%
匀质性 离差系数Cv值不得大于0.18
抗冻性 符合设计要求
抗渗性 符合设计要求
4)、硬化混凝土的检测:
混凝土硬化以后,是否符合设计要求,可进行以下检测:
(1)、用物理方法(超声波、γ射线、红外线等)检测裂缝、孔隙和弹模。
(2)、钻孔压水,并对芯样进行抗压、抗拉抗渗等各种实验。
(3)、大钻孔取样,1m或更大直径的钻孔不仅可把芯样加工以后进行各种实验,而且人可以进入孔内检测。
(4)、由坝内埋设的仪器(如:温度计、测缝计、渗压计、应力应变计、钢筋计等)观测建筑物运行的各种变形。
回复 举报