土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨活塞式空压机降压起动的问题

探讨活塞式空压机降压起动的问题

发布于:2005-12-03 10:21:03 来自:暖通空调/制冷技术 3 1601 [复制转发]
15KW的空压机起动过程中随着排气压力上升,电机扭矩相应增加,电机电流变化过程

1133576494578.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • hxwwxy
    hxwwxy 沙发
    是啊,我想直接启动时,空压机在达到高速运转时,空压机排气压力很小,因此启动负载小;至于降压启动,当电机在进行星三角转换时,虽然此时电机转速已很高,但空压机排气压力也高,因此转换时负载应该很大。不知是否如此,甲方要求降压启动以减小对电网的冲击,不知还其他方法没有,当然甲方希望不用再追加投资。
    2005-12-05 08:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 板凳


    新问题呀,减压起动,怎么会那么大呢?奇怪啦?
    2005-12-04 10:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • hxwwxy
    hxwwxy 地板
    我遇到的问题是空压机直接启动时,瞬间电流能达60A,如用星三角启动,瞬间最大电流能达160A,何解
    2005-12-03 10:31:03

    回复 举报
    赞同0