土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电极式加湿器进水时,分水盒水过多,漏水?

电极式加湿器进水时,分水盒水过多,漏水?

发布于:2005-12-02 08:19:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
电极式加湿器进水时,分水盒水过多,从四面流出水来,他是比如今天晚上停机,明天早上天机时就会有,等开了机流了一会系统就会正常运转,不会在流了,在开机关机不会在流了,只有停了一晚上机才会流水,请各位大侠提意见发言!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sxjsdwww
    sxjsdwww 沙发
    不是是接水排水都得经过分水盒,我现在只有在主柜打个洞,放点水,加个挡水板把水引入风柜底槽里.
    2005-12-09 08:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • sxjsdwww
    sxjsdwww 板凳
    北京安会的,23KG的.是刚开机时从分水盒涨一下
    2005-12-05 08:16:05

    回复 举报
    赞同0