施工验筋,都验些什麽啊?应该看哪儿些方面的书?我在工地实现已经4天了,这个问题一直很困惑!

全部回复(67)

只看楼主 我来说两句
  • yuwenteng
    yuwenteng 沙发
    采用一下书上的知识
    原材料:钢材进场外观检验,性能抽查复验送检;
    制作:钢筋的下料,半成品钢筋的外观、尺寸检查;
    安装:纵向钢筋的数量、位置、间距和规格,箍筋的规格和间距及加密区长度,锚固长度和搭、焊接长度及其处理方式和加密构造,构件其本身钢筋,以及和另一构件钢筋的里外、上下层关系,标高、构件截面尺寸(骨架),有特殊节点的,现场与图纸的对比,保护层的厚度及数量检查,存在机械连接的,其接头外观质量和接头位置、接头百分率检查,柱纵筋的定位(即模板尺寸线复核),其它钢筋(如吊筋、鸭筋、腹筋、悬挑梁节点)检查;
    验收程序:班组自检、项目部专检、监理(建设)验收;
    2010-12-03 15:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • bjw2153
    bjw2153 板凳
    非常感谢楼主的分享,向您学习,谢谢.
    2010-12-02 23:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • liangzi1234
    liangzi1234 地板
    施工经验不是书上的,而是施工第一线慢慢积累的。
    2010-09-03 18:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 1984gaohai
    1984gaohai 4楼
    补充一下钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
    七不绑:
    1、 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
    2、 钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
    3、 控制线未弹好不准绑钢筋;
    4、 钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
    5、 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
    6、 技术交底未到位不准绑钢筋;
    7、 钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
    五不验:
    1、 钢筋未完成不验收;
    2、 钢筋定位措施不到位不验收;
    3、 钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
    4、 钢筋纠偏不合格不验收;
    5、 钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收