6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。

发布于:2010-08-15 16:19:15 来自:电气工程/继电保护 215 28027 [复制转发]
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

全部回复(215)

只看楼主 我来说两句
  • tn_s
    tn_s 沙发
    校核启动时母线电压,不满足加高压软起动器好了
    2017-11-22 23:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • ly813
    ly813 板凳
    路过 ,学习了
    2017-10-13 17:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 地板
    路过学习了
    2017-10-09 20:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • 十月逍遥
    谢谢楼主分享好资料
    2017-09-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • houbinhao
    houbinhao 5楼
    ccc___ 发表于 2010-8-16 12:36 6.3MW*7=44.1MW,发电机是330MVA,变压器是55MVA,可以直接全压起动!起动前把发电机的频率稍调高一点( …把系统电压调高一些,也就是多发无功。电动机启动时吸收大量无功,使系统电压下降。有功不用调。