地下室顶板的厚度根据计算为160可以满足要求,根据抗规第6.1.14中,地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,不宜小于180,是否必须按180厚设置。另外,地下室顶上有几栋塔楼,塔楼的首层即为地下室的顶板向上返1000mm,则塔楼部位的首层板是否也应设置为180mm厚。请问,如何理解地下室顶板是否做为上部结构的嵌固部位。
谢谢
各位好,我不是做设计的,但我原来做过的工程地下室顶板有160厚的,也有180厚的,审图都可以通过,我想请问这是为什么呢?我就是不很理解地下室顶板做为塔楼的嵌固体的,是否在结构计算时就必须考虑呢?是否可以说,如果地下室顶板在结构计算时如果不作为塔楼的嵌固体时,就可以不按最少180设计?另外,抗规中说明顶板是不宜小于180厚,是否说明小于180也是可以的。谢谢大家
[
本帖最后由 9504010 于 2010-8-19 10:47 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
co1483694968336
沙发
xiexiedajiadezhidian
2017-04-15 13:53:15
赞同0
-
zyb15023265759
板凳
你这个有点问题吧,主楼与车库顶板有错层,高差1米,这种四周土的推力,如何通过楼层板传递分散,要采取加强构造措施,提高错层部位竖向构件的抗震等级及配筋率
2015-08-18 15:11:18
赞同0
加载更多回复 举报
了抢断顶板也要加强,满足上下层之间的刚度比要求
回复 举报