土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 额定短路开断电流是如何计算出来的?变压器容量与柜型配合的规定

额定短路开断电流是如何计算出来的?变压器容量与柜型配合的规定

发布于:2010-08-15 14:20:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手:
1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?
2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cfhbh
    cfhbh 沙发
    今天看了许多额定短路开断电流计算方面的书籍,还是不太明白,有没有实例说明一下
    2010-08-17 21:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800kVA以下的油浸式变压器用不用瓦斯保护?

如题

回帖成功

经验值 +10