前一阵我买了一个自动移门,是公司车间用的,开门需刷卡,但刷卡系统是另一个电脑厂商做的,前几天发现移门老是一会开一会关的,当时也没再意,第二天现场说门坏了,我去一看电机烧了,只好叫厂商来换了一个,厂商说下次再烧不免费了,本人分析是刷卡系统故障,导郅门机一直在开关.刷卡系统后来也修好了, 为防止再次烧坏电机请大家出出主意
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句回复 举报
防雷应该参考 《建筑物防雷设计规范》GB50057- 2010 4.3.5.6 第二类防雷建筑物 构件之间必须连接成电气通路。《条文说明》4.3.5 P137 保证钢筋之有良好的接触。。。。。
在防雷规范中 没有提到均压环。民用建筑设计规范JGJ16- 2008相对而言 落后了。
回复 举报
1、每层设置应该为等电位连接,详见02D501-2,15页
2、楼主所说 高度超过45m时,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,施工单位也按每三层连成闭合回路;这是防止侧击而设,应与外墙立面钢结构或金属可靠连接。
回复 举报
另:回答楼主的问题,结构作的圈梁(即我们用做均压环的钢筋)是搭接的,但是要形成电气闭合回路是要通长焊接,所以规范并不矛盾。