土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 原创-主机水管安装现场施工照片

原创-主机水管安装现场施工照片

发布于:2010-08-14 10:34:14 来自:施工技术/暖通工程施工 65 7755 [复制转发]
某酒店机房水管安装照片,开立主机。

P1000893.JPG


P1000894.JPG

全部回复(65)

只看楼主 我来说两句
  • 大雪纷纷
    大雪纷纷 沙发
    主机的蒸发器冷凝器的进口应当按装过滤器。
    管道堵头不建议用盲板,建议使用封头。
    2013-09-05 17:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • ljf0912
    ljf0912 板凳
    学到有用的东西了..
    2013-09-03 11:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • wjp43330792
    wjp43330792 地板
    miduoqi 发表于 2011-11-5 23:12 图一:管道穿墙加套管做好防护;图二:分、集水器没有做防冷桥处理,没有压差旁通阀,没有压力表及温度器 …请教一下 楼层回水总管有平衡阀那么集水器还用不用装平衡阀
    2013-09-02 23:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • wjp43330792
    gkc1976 发表于 2010-12-24 15:11 分集水器应有压力表温度计,管道穿墙没有套管,主机蒸发器及冷凝器没有过滤器,水泵进水侧没加泄水,主机泄 …主机不单设过滤器 过滤器在水泵回水
    2013-09-02 23:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • wjp43330792
    壁立千仞 发表于 2010-8-22 15:23 呵呵,躺着的是Y型过滤器,站着的也是啊, 效果应该不会有差别吧我记得规范是水平装的 但是考虑现场布局大部分都是垂直装的 我们也是这么干的
    2013-09-02 23:42:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(65条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式冰水主机的供回水问题!

请问下前辈们,离心式冰水主机的集分水器之间的压差旁通阀的动作信号来至哪啊?是直接采集压差旁通阀两边的管道的压力,还是要采集末端风机盘管的电动二通阀的开关量,汇总后再来调节压差旁通阀的开关量啊?麻烦前辈们帮我解答下好吗? 离心机一台600冷吨的,一台1000冷吨的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10