土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 关于屋面挤塑板保温施工(请教)

关于屋面挤塑板保温施工(请教)

发布于:2010-08-14 09:49:14 来自:人才招聘/学生专栏 7 4460 [复制转发]
现在在做屋面保温工程 做法为卷材防水 上面是细石混凝土找坡 再上面是40厚挤塑板保温 再上是C20混凝土 加4%防水剂 钢筋网片
现在挤塑板铺设的时候没有和下面细石混凝土粘接 一掀就起来了 而且保温板接缝全在一条直线上 在上面刚性防水 5个的钢筋直接在上面绑扎
请问这种做法存在几个问题 上面说的是否是需要整改

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • chongzi88
    chongzi88 沙发
    学习学习!!
    2016-11-25 17:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • wang112527
    wang112527 板凳
    你上百度03J201-2平屋面建筑构造,上面很清楚的说分层的。
    2012-08-15 15:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • qcdww1985
    qcdww1985 地板
    我觉得可以先铺挤塑板,再浇筑细石混凝土
    2012-01-13 10:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • lzm877532
    lzm877532 4楼
    防水层必须保护好,在铺挤塑板前最好先做蓄水试验,不漏水后在保温,
    2011-08-19 10:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • hjz1659570942
    最好是挤塑板能固定在细石混凝土基层上,防止混凝土浇筑时保温层跑位变形;至于保温板接缝在一条直线上没什么影响,钢筋直接在上面绑扎时应注意成品保护,防止绑扎钢筋是踩坏挤塑板
    2011-03-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0