土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教,潜水泵的配电开关要加漏电吗?
如题

剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的

潜污泵的配电开关需要加漏电吗???

请教各位大侠

全部回答(67 )

  • 电气设计zx
    若潜水泵厂家自带控制箱,则配电箱至厂家控制线路,不需漏电开关,若配电箱直接通过接触器控制潜水泵,需要加。
    2016-03-10 21:34:10 来自 PC 评论 举报
  • philip_zbc
    还是加上比较好。
    2016-03-05 10:41:05 来自 PC 评论 举报
  • wqesj
    潜水泵属于消防用电设备,我觉得要注意一种情况,假如发生火灾时开关分闸,地下室因为喷淋泵联动喷淋,出现大量喷淋水对人
    的影响。再说潜水泵放在集水井里面,集水井是用金属网盖着的,人走过时并不能接触到,所以可以不用考虑漏电的问题。假如潜水泵需要检修,这时分闸开关就可以断电了,没危害人身安全。因此,我认为不需要加漏电保护。另,潜水泵的防护等级很高的,有些是IP68。 第一位特征数字防止固定导体异物进入, 第二位特征数字防止进水造成有害影响。6:尘密 8:防潜水 能按制造厂规定的条件长期潜水.
    2011-03-09 13:27:09 来自 PC 评论 举报
  • sayakagirl
    加漏,仅报,不分闸~
    2011-02-04 18:16:04 来自 PC 评论 举报
  • hlzzl
    学习中。。。。。。。。。
    2011-01-20 06:39:20 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(67条)