发布于:2010-08-12 22:32:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们的直流蓄电池组做完冲放电试验后,有一只电池电压为2.1110V,其余电池电压都在2.18V以上,蓄电池组的端电压正常且稳定,电压低的这只电池对整个蓄电池组有没有影响,能不能继续运行,有没有办法对这只电池进行检测以确定是否不能继续使用,需要退出运行?我想改变端电压看这只电池电压是否变化,是否可行?
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业与民用配电设计手册 332页差动保护接线系数的疑问?

书上写:由于微机保护要求高压侧Y侧电流互感器接成Y型,由软件内部进行Y/三角转换,因此变压器高压侧接线系数为根号下3,低压三角型侧为1.我怎么觉得只要是y型电流互感器,接线系数都应该为1啊?