浪涌保护器和低压避雷器的进出线大小如何选用

发布于:2010-08-12 17:01:12 来自:电气工程/成套电气设备 16 14321 [复制转发]
现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.
平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.
请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主无私奉献
    2016-08-06 22:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • 凌03
    凌03 板凳
    40kA通常为二级或三级SPD,根据GB50343-2004中的要求,如用作二级为引线10,地线16;如用作三级,则引线为6,地线为10;看你如在哪一级了。
    2015-07-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhimiao2014
    zhimiao2014 地板
    期待正解
    2014-12-26 13:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • houstonhang
    用10方就够了
    2010-08-29 21:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • tom667196
    tom667196 5楼
    请见GB50343-2004 ,要看浪涌装的位置,一级保护(如配电间):相线16,地线25;二级保护:相线10,地线16(如进户动力柜),三级保护:相线6,地线10;