室内消火栓和喷淋系统可以合用稳压装置吗?
室内消火栓和喷淋系统可以合用稳压装置吗?
如题
发布于
2002-02-17 21:08:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
cb
我在上海市的规范上找到了,2系统消防泵合用时合用,否则不允许。
但我电话中问的时候,得到一个可以的答案,装2个止回阀即可。
2002-02-27 22:26:27
来自 PC
评论
举报
clxtwolf
如果压力相差不多的话,应该可以合用一套稳压装置。
2002-02-27 13:04:27
来自 PC
评论
举报
kc900
不可以.水量不同水压不同,喷淋高水压供消火栓系统水量有问题.