断路器
7.28 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
想明白微型断路器的极数选择的标准!1PN和2P有什么区别?例如:宿舍楼总开关选择四极漏电断路器?每单元的总开关用三极漏电断路器?户配电箱用二极漏电保护短路器么?还有参数里的壳壳电流是什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
sjm1972
沙发
绝缘测试进行了两三天,还是没有结果。最让人不解的是故障情况似乎缺乏逻辑的可能。我的意见倾向大鼻子,取消漏电,但是总承包方的电气负责人很犹豫。
2005-11-28 14:34:28
赞同0
-
bzshusheng
板凳
检查一下是否有保护接零的现象,如有将该线拆除
2005-11-27 22:51:27
赞同0