土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22的压缩机能加R407C吗?
我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事

全部回答(51 )

  • 斗战圣佛
    如果原设计和制造为使用R22的,直接更换R407显然不太合适,只是能用而已,达不到最佳的效果。
    2013-11-02 08:15:02 来自 PC 评论 举报
  • heanjun
    不能用,矿物油,酯类油混合在一起可能会堵塞毛细管等,(有结蜡现象),R22与R407冷媒换热效果有区别的,散热风量都有区别,因此R22系统换用R407,制冷量肯定有 区别
    2013-10-31 20:10:31 来自 PC 评论 举报
  • ananguoji
    冷冻油,更换冷冻油时注意事项,就是保证与冷媒的互溶性,环保冷媒用的冷冻机油与R22等非环保冷媒用的冷冻油不太一样,所以,更换冷冻油要注意
    2011-01-25 10:31:25 来自 PC 评论 举报
  • dylan1019
    我就知道油 看了高人解释知道更多了
    2011-01-13 10:21:13 来自 PC 评论 举报
  • yongyan0317
    受教了:victory:
    2011-01-12 23:41:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(51条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10