土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
R22的压缩机能加R407C吗?
R22的压缩机能加R407C吗?
我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事
发布于
2010-08-11 23:00:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
斗战圣佛
如果原设计和制造为使用R22的,直接更换R407显然不太合适,只是能用而已,达不到最佳的效果。
2013-11-02 08:15:02
来自 PC
评论
举报
heanjun
不能用,矿物油,酯类油混合在一起可能会堵塞毛细管等,(有结蜡现象),R22与R407冷媒换热效果有区别的,散热风量都有区别,因此R22系统换用R407,制冷量肯定有 区别
2013-10-31 20:10:31
来自 PC
评论
举报
ananguoji
冷冻油,更换冷冻油时注意事项,就是保证与冷媒的互溶性,环保冷媒用的冷冻机油与R22等非环保冷媒用的冷冻油不太一样,所以,更换冷冻油要注意
2011-01-25 10:31:25
来自 PC
评论
举报
dylan1019
我就知道油 看了高人解释知道更多了
2011-01-13 10:21:13
来自 PC
评论
举报
yongyan0317
受教了:victory:
2011-01-12 23:41:12
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(51条)
相关推荐
coolr718
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
155
粉丝
2
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.2 万条内容 · 559 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(51 )