蒸发器中的氟里昂跟润滑油密度谁大些?~~~~~~~

发布于:2005-11-24 16:46:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 5 4834 [复制转发]
同上~~希望各位达人解答~~无以为拜~~

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • fengjipanguan
    fengjipanguan 沙发

    这么简单的问题还有没搞清的^_^
    2007-05-03 13:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • huym
    huym 板凳
    楼主的问题可能提的不清楚,问题是否是:蒸发器中的氟里昂液体跟润滑油密度谁大些?
    如果是这样的话,我赞同2楼的观点。因为是氟里昂,我觉得还可以把“一帮情况下”几个字去掉。现在常用的矿物油密度约为0.8,黏度非常大的CPI320-4214合成油密度约为1.05。至于蒸发器中液体密度,R22:5度时1.26,2度时1.28;R134A:5度和2度时都为1.28。
    2005-11-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 地板
    在蒸发器中,应该是油的密度比制冷剂密度大吧.因为制冷剂是吸热沸腾了.
    2005-11-25 08:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • wenchang111
    但是我看到的书上有的时候说油重,有的时候又说氟利昂重,难道不同的氟利昂不一样\?
    2005-11-24 21:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • 峰哥
    峰哥 5楼
    对于氟利昂系统的油来说,一帮情况下是油的密度小一些!
    但是蒸发器内的制冷剂沸腾,它们能够很好的混合!具体请看
    满液式蒸发器的回油问题是如何解决的帖子!
    2005-11-24 18:27:24