一个电子类两层厂房的电气设计图纸,灯具布置直接采纳了甲方提供的工艺图纸。在工艺图纸上,甲方专业人员详尽地绘出了灯具的平面布置,并标出了每盏灯具的功率,控制方式等等!
一审意见:电子类厂房照明设计E太低,不符合GB50034-2004第5.3.1条规定。
答复:本工程照明设计参照了甲方提供的灯具布置方案及相关的工艺要求。
二审意见:电子类厂房照明设计E太低,不符合GB50034-2004第5.3.1条规定,仍未改。
答复:原设计系根据甲方要求,现根据图审意见车间部分的照明灯具采用金属卤化物灯,400W/盏,自带功率补偿cosф≥0.85。
三审意见:厂房照明设计不是仅靠说明完成的,应重新出图,并明确照明E,Ra,并复核LPD,并提供计算书。
答复:?
看图的不知画图的辛苦,但是抱着认真负责的科学态度,看来必须重新设计图纸了!但是厂房的照度计算看来是个难题哦!更何况要附上计算书!请指点!
全部回复(80)
只看楼主 我来说两句甲方要求与标准规范,永远的矛盾体!
吾等能够在夹缝中生存,幸哉!
回复 举报
回复 举报
顶啊,回答的好,学习
回复 举报
呵呵,同意大鼻山的观点。。。学习一下
回复 举报
回复 举报