土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问进线柜的继保装置如何整定?
现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?

全部回答(48 )

  • zjlilixia
    人云亦云,还是不懂。举个例吧

    2017-09-22 15:06:22 来自 PC 评论 举报
  • sx717
    进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
    定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
    过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
    2010-09-13 08:21:13 来自 PC 评论 举报
  • jnztny
    你11# 的帖子这是说的部完全,


    进线开关一般可设1、定时限速断保护,在电流定值上和时间上作为下级的后备保护2、过流保护也同上
    定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
    过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
    2010-09-02 12:32:02 来自 PC 评论 举报
  • whisee
    进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
    定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
    过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
    --赞同此观点。
    2010-09-01 22:07:01 来自 PC 评论 举报
  • gujianming526
    其他保护不适用,有变压器保护和上一级保护来跳,而且进线保护还有弧光保护作为母线保护
    2010-09-01 16:13:01 来自 PC 评论 举报