土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 为什么我公司胶囊车间有霉菌
为什么我公司胶囊车间有霉菌,
十万级车间,
还每周一次臭阳消毒
.但几次查出药品霉菌超标准

全部回答(32 )

  • glendon
    我认为有霉菌,是因为给了它 生长的环境,温度和湿度没有控制好,在珠海太潮了空气,即使净化的效果好,达到了要求,但是操作,设备,原辅料,以及人员等都会携带霉菌进入车间,而且繁殖生存能力强,很难祛除,所以主要应该从这方面入手。如果是湿度大,需要除湿机,请和我联系,QQ:551902857,MSN:glendon-pepsi@hotmail.com
    2006-08-17 15:39:17 来自 PC 评论 举报
  • cuiguangy
    还有你的高效过滤器用了多长时间了,是不是失效了
    2006-07-17 16:12:17 来自 PC 评论 举报
  • cuiguangy
    洁净空调系统每天开始生产以前都应该有一个自净时间,约30~60分钟,不知道你们运行的时侯有没有做到!
    2006-07-17 16:11:17 来自 PC 评论 举报
  • lantian011
    我也感觉适度太大了,最好买个小型除湿机;还有就是2楼3楼的措施;看下是否送风温度过低,风口出汗是否存在?风机送风是否带水?
    2006-07-16 09:33:16 来自 PC 评论 举报
  • hyuanshu
    有正负压控制,
    2006-05-11 14:19:11 来自 PC 评论 举报