土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器大于315kVA的办公楼,电费如何计算?

变压器大于315kVA的办公楼,电费如何计算?

发布于:2005-11-22 15:06:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请版主手下留情,不要删贴。这个题目看起来好象和供配电不相关,但我问这个问题,就是想确定一下供电方案。
一办公楼内的空调负荷是季节性负荷,大概200kW左右。
据我所知,对于大工业用户(大于315kVA),电费由三部分组成:基本电费,有功电费,无功电费。但对于变压器大于315kVA的办公楼,我不知道是不是按这个方式记费。这里记费方式直接影响到选择几台变压器。
我如果选一台变压器,按照大工业用户的记费方式,每年至少多交2万的基本电费,那供电方案肯定不合理。很明显应该选两台变压器,空调变压器不用时就断电。
但如果不是按大工业用户记费,仅仅按电表记费,我仍然选两台变压器,初投资就会增加好几万,因为增加了几台配电柜。那我觉得就是选一台变压器比较合理了。
所以,请各位指点一下,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 河图
    河图 沙发

    非常感谢!
    2005-11-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳
    谁能直接告诉我,这种办公楼是怎么记费的?
    谢谢!
    2005-11-23 08:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器烧毁的原因分析

配电变压器烧毁的原因分析 2005-11-22 这篇文章被阅读了< 2 >次 1 变压器烧毁的原因 (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。

回帖成功

经验值 +10