  • dy77
    dy77 沙发
    底板钢筋是短向放下层还是长向放下层?1-1和2-2的底板钢筋有矛盾
    2007-04-27 21:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • fyb315
    fyb315 板凳
    二级钢符号筋画法怎么画啊
    2007-04-25 22:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • pymysh
    pymysh 地板
    看得出是下了功夫的,处女作能做到这样不错了,水平要一步步提高,要手急心不急。另外,作为实际工程,一定要审核过才能发图。
    2006-04-08 09:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • hbxyb
    hbxyb 4楼
    1、立筋用一级钢偏软,施工时立不起来,建议采用二级钢;
    2、池壁配筋图建议采用断面画法,结构模板图给出构筑物的平面、剖图和局部大样图,在底板配筋平面图中池壁不同区域画出断面符号,同一配筋的编号一致,再用配筋断面表示其配筋,没必要在全剖面中都画钢筋,工作量太大;
    3、腋角加筋构造按规范取该处受力钢筋的一半(直径相同,间距2倍),池壁顶部应加画加强钢筋(>6Ф16);
    4、圆洞加筋缺少放射筋;
    5、感觉池壁有些厚(未核算)。

    个人愚见,仅共参考
    2005-11-23 16:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • geforcey
    geforcey 5楼
    大致看了下
    个人感觉墙的配筋10@200双向的小了点 至少也得12@200双向
    预留洞口是直接留还是埋管?埋管的话 注意设置止水套环
    转角钢筋基本是那么回事 若配筋为14@200的话(没计算 感觉),转角不需要特意加大钢筋
    ……
    参考意见
    2005-11-23 11:44:23

    回复 举报
    赞同0