回复 举报
2、池壁配筋图建议采用断面画法,结构模板图给出构筑物的平面、剖图和局部大样图,在底板配筋平面图中池壁不同区域画出断面符号,同一配筋的编号一致,再用配筋断面表示其配筋,没必要在全剖面中都画钢筋,工作量太大;
3、腋角加筋构造按规范取该处受力钢筋的一半(直径相同,间距2倍),池壁顶部应加画加强钢筋(>6Ф16);
4、圆洞加筋缺少放射筋;
5、感觉池壁有些厚(未核算)。
个人愚见,仅共参考
回复 举报
个人感觉墙的配筋10@200双向的小了点 至少也得12@200双向
预留洞口是直接留还是埋管?埋管的话 注意设置止水套环
转角钢筋基本是那么回事 若配筋为14@200的话(没计算 感觉),转角不需要特意加大钢筋
……
参考意见
回复 举报