净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • wangyongjung
    wangyongjung 沙发
    顺便检查一下冷棱凝水管道是否堵塞.
    2008-04-01 19:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • zaqcde08
    zaqcde08 板凳
    绝对是存水弯高度和机组负压问题啦,我们公司以前有十几台都是这种问题,我现在都把存水弯做高了。到目前为止还没发现有什么问题。
    但我现在有一个问题。我这边有一台空调箱它的积水盘里面没水。但在积水盘后段也就是风机送风段会有积水。不知道有哪位兄弟帮忙解决一下。

    估计是风速太大,或者是挡水不好,一般风俗低也可以考虑省去挡水板.
    2008-02-18 15:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • yes401471165
    yes401471165 地板
    绝对是存水弯高度和机组负压问题啦,我们公司以前有十几台都是这种问题,我现在都把存水弯做高了。到目前为止还没发现有什么问题。
    但我现在有一个问题。我这边有一台空调箱它的积水盘里面没水。但在积水盘后段也就是风机送风段会有积水。不知道有哪位兄弟帮忙解决一下。
    2008-02-15 16:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • jy21ci
    jy21ci 4楼

    学习了啊...
    2007-09-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • luyuliang163@co163
    存水湾高度不够,或是堵住了,也有可能是风机丫头过大,导致箱内负压过大,水流不出,一停机就流出了
    2007-07-24 23:22:24

    回复 举报