土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正绘制通风管路问题

天正绘制通风管路问题

发布于:2010-08-09 21:25:09 来自:暖通空调/天正暖通 6 2447 [复制转发]
天正绘制通风管路的时候 在弯头或三通处自动连接上法兰 我不想让他自动设置法兰 可以取消 或手动设置吗 谢谢的

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • libbra13
    libbra13 沙发
    来学习,自己制图水平还很菜。
    2010-08-25 15:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • hfziqing1101
    hfziqing1101 板凳
    都用8.2了版本太高了啊
    2010-08-19 11:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • xjy0205
    xjy0205 地板
    这位老兄,不用法兰用胶水粘是吧,人才啊!
    2010-08-17 15:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • ahua_85314
    ahua_85314 4楼
    很方便
    2010-08-10 22:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • amanda_thvac

    你可以在风管——设置——法兰中,将默认法兰样式设成“无法兰”即可
    见附图
    2010-08-10 09:08:10

    回复 举报
    赞同0